Re: Detener ventilador por codigo

Fri Mar 21, 2014 6:12 pm

Hola, perdona pero no siempre tengo tiempo para acceder al foro.
Vamos a ir por pasos:
- Las conexiones de la placa de relés se conectan de la siguiente manera:
Vcc al positivo de la fuente de alimentación
Gnd a masa
N1 a uno de los puertos in/out digitales del GPIO (con este se activa uno de los relés)
N2 a otro de los puertos in/out digitales del GPIO (activa el segundo relé)
las conexiones verdes del otro lado de la placa (de tres en tres) son los contactos de cada uno de los relés (3 por cada uno, un común, un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto)

- Lo que te dice el compañero es que no es conveniente que tomes la alimentación de la RPI. Te indica que la pongas en paralelo con la RPI. Esto es lo más adecuado para no sobrecargar la RPI.
Entiendo que tengas problemas para hacer esto ya que posiblemente tendrías que cortar el cable de la fuente de alimentación para conectar en paralelo otro cable que alimente la placa de relés y esto te preocupe.

- Otra cosa que puedes hacer es utilizar otra fuente de alimentación sólo para la placa de relés ¿tienes?

Indícame con qué cuentas para ver que podemos hacer.

Saludos.

Uoho
Posts: 91
Joined: Tue Feb 25, 2014 2:53 pm

Re: Detener ventilador por codigo

Fri Mar 21, 2014 8:27 pm

Muchisimas gracias por tus explicaciones GregBarpa.

Pues ademas del rele tengo:
cargador de la rasp
hub usb con alimentacion propia
cable usb-microusbe
resistencias de todos los valores
dos integrados ULN2803
otras cosas como pulsadores, interruptores, diodos led, diodos rectificadores...etc,

Y tengo esto que me venia en un kit que no se si valdrá de algo:

Image

Gracias por tu ayuda!

blamarpa
Posts: 454
Joined: Thu May 23, 2013 4:02 pm
Location: España

Re: Detener ventilador por codigo

Mon Mar 24, 2014 3:45 pm

Para el uln2803 y un ventilador de 5V y poca potencia (los hay de menos de 100mA, busca sus datos técnicos, por ejemplo http://tkfan.com/en/product_info.asp?id=340 ).
Image
El motor entre el pin 18 y el 10.
El pin 9 (GND) al GND del raspberry y el pin 10 a 5V.
Por último, el pin 1 al pin GPIO que vas a usar.

Si el ventilador o motor que vais a usar es de más de 500ma, por ejemplo 1200 mA, podés acumular las potencias uniendo 1-2-3 y 16-17-18 (3x500mA=1,5A), pero OJO:
Por precaución, ni se os ocurra conectar a los 5V del raspberry algo que consuma más de 100-200mA. Es mejor curarse en salud y preparar una plaquita a la que entren los 5 voltios del alimentador y de ahí alimentar el raspberrypi y al resto de circuitos (en este caso el positivo al pin 10 y el negativo al 9). Si se tiene que quemar algo por exceso de consumo que sea la fuente si es que no calculamos bien el consumo, que suele ser más barata. El raspberry tiene un fusible a la entrada de los 5 voltios, si nos pasamos de consumo se nos va este o se nos puede fundir la pista de 5v como poco.

User avatar
yv1hx
Posts: 370
Joined: Sat Jul 21, 2012 10:09 pm
Location: Zulia, Venezuela
Contact: Website

Re: Detener ventilador por codigo

Wed Mar 26, 2014 1:01 am

La explicacion de blamarpa es muy didactica :D

Solo me permito agregar que conectes las entradas no utilizadas del ULN2803 a tierra para evitar que estas "oscilen" al encontrarse completamente desconectadas ("al aire").

Actualmente estoy utilizando un setup similar al que te propones, con dos unicas diferencias:
1) La alimentacion del ULN2803 es directamente a +12Vdc
2) Tengo todas las entradas (pines 1 al 8) y todas las salidas (pines 11 al 18) conectadas entre si para controlar una lampara LED de alta potencia.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/183 ... rallel.png
Image

Suerte !
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)

http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx

jesus.vallejo
Posts: 103
Joined: Tue Dec 03, 2013 4:30 pm

Re: Detener ventilador por codigo

Wed Mar 26, 2014 9:59 pm

me parece algo interesantisimo.
Last edited by jesus.vallejo on Fri Mar 28, 2014 5:25 pm, edited 1 time in total.

User avatar
yv1hx
Posts: 370
Joined: Sat Jul 21, 2012 10:09 pm
Location: Zulia, Venezuela
Contact: Website

Re: Detener ventilador por codigo

Thu Mar 27, 2014 1:42 am

jesus.vallejo wrote:Hola ,lo primero decir que me parece algo interesantisimo.
Lo segundo pedir un favor, podríais hacer un tuto completo como para un "tonto"(tengo conocimientos casi nulos).si lo hicierais no podría estar nunca suficientemente agradecido.

Gracias
Hola jesus.vallejo:

Hay varias personas que han contribuido en este post, a que parte te refieres ???
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)

http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx

forumisto
Posts: 382
Joined: Fri Mar 16, 2012 8:41 am

Re: Detener ventilador por codigo

Wed Apr 23, 2014 11:07 am

¿ como queda finalmente el esquema RPi+Relé+ventilador ?

User avatar
yv1hx
Posts: 370
Joined: Sat Jul 21, 2012 10:09 pm
Location: Zulia, Venezuela
Contact: Website

Re: Detener ventilador por codigo

Wed Apr 23, 2014 5:45 pm

forumisto wrote:¿ como queda finalmente el esquema RPi+Relé+ventilador ?
Puerto GPIO > (Driver/Transistor) > Ventilador
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)

http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx

Uoho
Posts: 91
Joined: Tue Feb 25, 2014 2:53 pm

Re: Detener ventilador por codigo

Tue Jun 24, 2014 2:34 pm

Bueno retomo este tema después de mucho...

Al final hice la siguiente conexión:

Image

Activando y desactivando el puerto 17 de GPIO el rele se activa o se desactiva... Pero el ventilador nunca empieza a girar... No se que habré conectado mal...

User avatar
yv1hx
Posts: 370
Joined: Sat Jul 21, 2012 10:09 pm
Location: Zulia, Venezuela
Contact: Website

Re: Detener ventilador por codigo

Tue Jun 24, 2014 4:51 pm

Uoho wrote:Bueno retomo este tema después de mucho...

Al final hice la siguiente conexión:

Image

Activando y desactivando el puerto 17 de GPIO el rele se activa o se desactiva... Pero el ventilador nunca empieza a girar... No se que habré conectado mal...
No se distingue mucho en la foto, pero algo me dice que el ventilador no esta conectado a una fuente de energia, recuerda que el rele es solo un interruptor ... Estoy en lo cierto? :roll:
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)

http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx

Uoho
Posts: 91
Joined: Tue Feb 25, 2014 2:53 pm

Re: Detener ventilador por codigo

Tue Jun 24, 2014 4:53 pm

Efectivamente, soy asi de torpe jeje. El ventilador no está conectado a ninguna fuente de energia. La verdad es que tampoco se... ¿como conectarlo?

User avatar
yv1hx
Posts: 370
Joined: Sat Jul 21, 2012 10:09 pm
Location: Zulia, Venezuela
Contact: Website

Re: Detener ventilador por codigo

Tue Jun 24, 2014 6:18 pm

Uoho wrote:Efectivamente, soy asi de torpe jeje. El ventilador no está conectado a ninguna fuente de energia. La verdad es que tampoco se... ¿como conectarlo?
Ver adjunto:
Esquema.png
Esquema.png (22.71 KiB) Viewed 2400 times
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)

http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx

Uoho
Posts: 91
Joined: Tue Feb 25, 2014 2:53 pm

Re: Detener ventilador por codigo

Mon Jun 30, 2014 11:40 pm

Lo siento, soy muy torpe para esto, no me queda nada claro...

¿Qué es lo que llamas tarjeta de control?

Ahora mismo la rasp esta alimentada mediante un usb-microusb que sale de un hub usb. ¿podría sacar otro usb-microusb para alimentar el rele? Cortando quizá el extremo microusb y uniendo los cables correctos..... Es que ese tema de no sacar la alimentación de la propia rasp no me queda nada claro...

blamarpa
Posts: 454
Joined: Thu May 23, 2013 4:02 pm
Location: España

Re: Detener ventilador por codigo

Tue Jul 01, 2014 5:23 pm

Es electricidad básica. Si observas una lamparilla de las que se usan en las mesillas de los dormitorios, veras que se reduce a tres elementos: bombilla, interruptor y enchufe (perdón, el cable no puede faltar :oops: )
Conectando el enchufe a la bombilla tendrásuna bonita lámpara pero para apagar y encender tendrás que enchufar y desencbufar.
Si conectas la bombilla a los dos conectores del interruptor, tendrás una lámpara tan portátil como inutil. ¿que haces con el enchufe?
Pare conseguirlo tienes que volver al primer circuito, cortar uno de los cables y conectar a los dos nuevos extremos creados con el corte al interruptor.
Aquí el bombillo ( ;) ) es el ventilador, el interruptor es el relé y el enchufe y cable los puedes obtener de un cable USB que te sobre por ahí. A ver si consigo dibujarlo con letras

Code: Select all

Vent--------- relé -------- USB (+)
  \_______________________ USB (-)

Uoho
Posts: 91
Joined: Tue Feb 25, 2014 2:53 pm

Re: Detener ventilador por codigo

Tue Jul 01, 2014 7:33 pm

Muchas gracias por la explicación y sobre todo por la paciencia que estáis teniendo todos conmigo en este post, porque estoy preguntando cosas básicas que no tienen nada que ver con raspberry, lo siento :(

Con tu último post creo que me queda más claro... Solo una duda: el cable USB negativo ¿no debería ir también a la placa del rele, en concreto a GND?

Por otro lado, tengo un viejo cable por casa por un extremo USB y por el otro extremo el típico conector de impresora. ¿Me serviría cortándolo por el extremo del conector de impresora?

User avatar
yv1hx
Posts: 370
Joined: Sat Jul 21, 2012 10:09 pm
Location: Zulia, Venezuela
Contact: Website

Re: Detener ventilador por codigo

Tue Jul 01, 2014 11:55 pm

La explicacion de blamarpa no pudo ser mejor +1
Uoho wrote:Muchas gracias por la explicación y sobre todo por la paciencia que estáis teniendo todos conmigo en este post, porque estoy preguntando cosas básicas que no tienen nada que ver con raspberry, lo siento :(

Con tu último post creo que me queda más claro... Solo una duda: el cable USB negativo ¿no debería ir también a la placa del rele, en concreto a GND?
Es un cuento un poco largo, pero de explicar, en este caso particular, siempre debes conectar los negativos en comun, de otra forma puedes tener problemas.

Uoho wrote:Por otro lado, tengo un viejo cable por casa por un extremo USB y por el otro extremo el típico conector de impresora. ¿Me serviría cortándolo por el extremo del conector de impresora?
Seguramente!
Pero antes de cortar cables, dale una mirada estos enlaces:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:USB_types_2.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

http://en.wikipedia.org/wiki/File:USB.svg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types-usb_new.svg

http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

https://www.accesscomms.com.au/reference/usb.htm

Suerte!!!
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)

http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx

Uoho
Posts: 91
Joined: Tue Feb 25, 2014 2:53 pm

Re: Detener ventilador por codigo

Fri Aug 08, 2014 10:57 am

Retomo el tema después de un tiempo. Gracias a vuestra ayuda, creo que lo he logrado. He conectado 2 ventiladores a los reles, y mediante código consigo activarles y desactivarles... He hecho un esquema (muy cutre con paint jeje) para que me deis vuestra opinión a ver si está todo bien conectado, y ya de paso que pueda servir a otras personas torpes como yo, que me ha costado un montón.

Al final seguí vuestro consejo y no cojo la alimentación desde los pines de la pi, lo cojo desde un cable usb a parte. Lo unico que cojo de la pi obviamente son los dos pines para activar o desactivar los 2 ventiladores.

Espero vuestra sugerencias!

Adjunto imagen:
Image

User avatar
yv1hx
Posts: 370
Joined: Sat Jul 21, 2012 10:09 pm
Location: Zulia, Venezuela
Contact: Website

Re: Detener ventilador por codigo

Fri Aug 08, 2014 2:53 pm

Hola,

Felicidades por tu exito, con respecto al esquema, de mi parte solo le agregaria los signos (+) y (-) donde corresponda, para que sea mas facil de comprender por personas no acostumbradas a leer planos esquematicos.

Otra sugerencia mas, siempre que puedas documenta tus proyectos fotograficamente, hasta puedes crear un blog con cualquiera de las herramientas que estan disponibles alla afuera ;)

Well done!
Marco-Luis
Telecom Specialist (Now Available for Hire!)

http://www.meteoven.org
http://yv1hx.ddns.net
http://twitter.com/yv1hx

kinkalla
Posts: 1
Joined: Wed Jul 11, 2018 12:43 am

Re: Detener ventilador por codigo

Wed Jul 11, 2018 12:48 am

Bueno... Primero un saludo...
Y Si puedo aportar un granito de arena...o mejor dicho... Otro punto de vista..... Considero que más simple......
Si lo que buscas es que el ventilador se ponga en marcha cuando la Raspberry se ponga en marcha.... Por qué no sueldas los cables de los ventiladores a cualquier puerto usb.
El equipo solo alimenta los usb cuando está en marcha...