zonstraal wrote: ↑Mon Aug 20, 2018 9:22 pm
Oké maar waarom zou er niet genoeg stroom zijn voor de optocoupler en als dat zo zou zijn zou het probleem zich ook voordoen zonder de pomp denk ik?
waarom? dat is duidelijk!
Zoals je in het schema kan zien staan de LED van de opto-coupler, U3 and de indicatie LED L4 in *SERIE* !!! Dat will zeggen dat er pas een LED stroom gaat lopen als de spanning over de string groter is dan de SOM van beide forward voltages, typisch 2Volt elk, oftewel je hebt meer van 4 Volt nodig voor er een LED stroom gaat lopen!
Deze modules zijn ontworpen om met 5V logica te werken, en er is een cent bespaard door een tweede LED stroombegrenzings weerstand weg te bezuinigen.
Zulke lulligheden maaken dat deze modules dus NIET GESCHIKT ZIJN voor 3V3 logica!
Oplossing, sluit de indicatie LED kort!
Helaas helaas, dat betekend dus solderen!
Wat je ook doet, kom NIET in de verleiding om J4 op 5Volt aan te sluiten, want dat gaat dus helemaal niet werken!
Je denkt misschien dat je IN2 aan een GPIO kunt hangen die of UIT staat (als input geschakeld), maar dan komt er 5V op IN2 te staat, en kan je een latchup veroorzaken in de RPI's GPIO logica, een diode (LED) waar vrijwel geen stroom door loopt daar valt ook bijna geen spanning over, dus komt het grootste deel op de GPIO terecht.
VCC MOET lager dan 4Volt zijn.
wil je toch deze relay module gebruiken, zonder L4 kort te sluiten, gebruik dan een transistor (of FET) om IN2 al of niet met GND te verbinden, en zet 5V op VCC..